夏骏艺律师
债权债务婚姻家庭合同协议公司法务
房产买卖侵权赔偿刑事辩护联系我们
首页 >>法律知识

防水工程质量管理办法都有哪些

  防水工程质量管理办法都有哪些内容?
  工程项目施工完成并不代表该工程的完结,如果在验收环节质量不达标的话该项目工程并不能竣工。质量不达标或不合格的工程项目必须按照其管理办法的规定拆掉重新施工直至该工程的质量评定合格,而不同类型的项目工程其工程质量有其特定的管理办法。我们将在下文中为您介绍防水工程质量管理办法,以供您了解。
  
  一、适用范围
  
  本办法适用于房地产股份有限公司(以下简称“公司”)所属建设项目。
  
  二、目的
  
  为严格监控防水分项工程各道工序的质量情况及施工检查资料的完整性,加强过程管理,减少继而杜绝渗漏问题,特制定本办法。
  
  三、措施
  
  1、坚持“样板领路”制度,所有防水工程必须先做样板,验收通过后方可展开大面积施工。
  
  2、划分检验批,分检验批进行检查验收。
  
  3、设置防水工程的质量控制节点,强化阶段性验收内容。
  
  4、明确防水工程质量标准。
  
  四、各单位职责
  
  1、施工单位:
  
  (1)防水工程施工前,将施工方案报监理单位、项目部、技术质量部审批,审批通过后方可实施。
  
  (2)各工序开工前上报质量保证资料,质量保证资料应包括:图纸会审记录、施工方案、技术交底、材料质量证明文件、施工单位资质证明等。
  
  (3)施工过程中执行每日自检、填写自检记录,并按检验批及时报验,形成各工序检验批检查验收记录。
  
  (4)施工完成后应进行蓄水试验(卫生间防水工程)、雨后(淋水)检查(屋面防水工程),并做好试验(检查)记录。
  
  (5)做好成品保护并及时与后续工序进行交接。
  
  2、监理单位:
  
  (1)审核施工单位上交的质量保证资料,按施工进度随时检查质量情况。
  
  (2)组织检验批检查验收,形成各工序检验批检查验收记录。
  
  (3)组织蓄水试验、雨后(淋水)检查,形成试验(检查)记录。
  
  (4)监督及时进行成品保护,并组织监督与后续工作交接。
  
  3、项目部:
  
  (1)认真审阅图纸,提出审图意见。
  
  (2)制定施工计划,组织施工。
  
  (3)控制施工质量,收集资料,及时做好工序报验。
  
  4、技术质量部:
  
  (1)对各分项样板进行验收
  
  (2)核查关键工序施工质量,提出整改意见。
  
  5、检验批和检查记录的要求
  
  (1)地下室、屋面防水工程每检验批面积100-500平方米,不足100平方米的为一个检验批。
  
  (2)项目部、监理单位、施工单位对楼地面防水(厨房、卫生间等)必须逐户、全数进行验收,形成验收资料。需报技质部核查的工序按照每10-30户为一个检验批报验,不足10户的为一个检验批报验。
  
  (3)各检验批总检查范围必须覆盖所有工作面。
  
  (4)检查记录表按检验批随检查随填制,所填内容必须真实准确,各单位专业人员签字齐全,具备可追溯性。
  
  6、防水工程控制节点及质量标准防水工程设置以下控制节点:
  
  找平层(基层):
  
  (1)面层无起砂、起皮、开裂,表面平整,坡度准确。
  
  (2)分格缝位置正确,铺设厚度、坡度符合规定。
  
  (3)节点符合设计要求。找平层(基层)须经项目部与监理单位验收通过后,方可进行下步施工。
  
  卷材防水层:
  
  (1)基层干净、干燥。
  
  (2)附加层设置符合设计和规范要求。
  
  (3)分格缝位置正确,节点符合设计要求。
  
  (4)卷材收头及封边处理符合要求。
  
  (5)第一次蓄水试验、雨后检验(或淋水检验) 楼地面防水完成后,应在12小时内进行蓄水试验,屋面防水应进行不少于两次雨后检查(淋水检验),并做好检查记录。 以上卷材防水层工程须经项目部与监理单位验收通过,形成验收资料,按要求报技质部核查通过后方可进行下步施工。
  
  涂膜(涂料)防水层:
  
  (1)基层干净、干燥。
  
  (2)基层处理剂涂刷均匀,无漏涂。
  
  (3)附加层设置符合设计和规范要求。
  
  (4)涂刷遍数和厚度符合设计要求。
  
  (5)节点符合设计要求。
  
  (6)多组分防水涂料配料及计量准确。
  
  (7)第一次蓄水试验、雨后检验(或淋水检验)
  
  楼地面防水完成后,应在12小时内进行蓄水试验,屋面防水应进行不少于两次雨后检查(淋水检验),并做好检查记录。
  
  以上涂膜(涂料)防水层工程须经项目部与监理单位验收通过,形成验收资料,按要求报技质部核查通过后方可进行下步施工。
  
  成品保护:
  
  (1)严禁随意在防水层上凿孔打洞。
  
  (2)在防水层上进行其他作业时,必须采取覆盖措施,防止损坏防水层。③防水层通过验收后应在48小时内做好保护层。
  
  第二次蓄水试验、雨后(淋水)检查:
  
  (1)楼地面防水工程,应在交付前1-2月进行第二次蓄水试验。
  
  (2)屋面防水工程应在屋面工程完成后,进行第二次雨后检验(或淋水检验),并于交付前1个月完成,检验标准同第一次检查。
  
  第二次蓄水试验、雨后(淋水)检查,须经项目部与监理单位验收通过,并将验收资料报技质部备案。
  
  附加说明:
  
  本办法由技术质量部提出并负责解释。
  
  本办法首次发布:2006-11
  
  如果防水工程质量不达标的话日后很容无出现渗漏,渗漏现象不仅影响我们的居住体验甚至有安全隐患存在。所以不论是施工单位还是监理部门必须严格按照防水工程质量管理办法中的规定来操作,特别是监理部门必须充分发挥其监督作用,对于质量不达标的应严令其返工重建。
  
  
  
  
总结:防水工程质量管理办法都有哪些内容?工程项目施工完成并不代表该工程的完结,如果在验收环节质量不达标的话该项目工程并不能竣工。质量不达标或不合格...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
夏骏艺律师

副主任 主办律师 执业5年

15052927793

#夏骏艺律师简介:女,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。2015年通过法律职业资格考试,2019年取得律师执业证,专职...More>>

·传来证据不符合民诉法规定可以采用吗
      传来证据不符合民诉法规定可以采用吗一、什么是传来证据传来证据是指不是直接来源于案件事实或原始出处,而是从间接的非第一来源获得的证据材料。即经过复制、复印、传抄、转述等中间环节形成......


·民法总则158条有什么规定
      在我国处理民事纠纷的法律中最重要的就是民法总则,他在无形中规范着社会的民事行为。其中民法总则的158条解释有着特殊意义,作为公民的我们十分有必要了解。那么,今天我们要和您说的是民法总则......


·离婚判决书下来能马上登记吗
      有些人离婚是为了能够跟别的人在一起,因此在拿到法院的离婚判决后,就迫不及待的想要与他人办理结婚登记手续。那离婚判决书下来能马上登记吗?如果这个问题搞不清楚,就很容易变成重婚。下面我们......


·刑事回避制度回避效力适用的人员有哪些?
      刑事回避制度回避效力适用的人员有哪些?(一)审判人员:《高法解释》第三十二条本章所称的审判人员,包括人民法院院长、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员、助理审判员和人民陪审员......


·根据法律的规定车辆脱审怎么办?
      根据法律的规定车辆脱审怎么办?根据法律的规定车辆脱审有可能会被强制报废,脱审车,即年审未能按照文件相关要求完成,或是由1年未审的车辆。很多二手车的车子都属于脱审车,这类车价格便宜,但......


·专利申请费用是多少
      专利申请费用是多少在我国只有申请获得了专利权之后,相关的专利才会受到《专利法》的保护。而申请专利权并不是那么简单的事情,除了条件、程序要求严格外,还要支付一定的专利申请费用。那么......


防水工程质量管理办法都有哪些
夏骏艺律师
副主任 主办律师 执业5年
15052927793
www.nj64.com

长按识别二维码,加好友

夏骏艺律师
©Copyright 2007-2022
首页.|.律师简介.|.法律咨询.|.联系方法
联系电话:15052927793